为防止户内终端电晕放电现象,三芯电缆终端头三叉口填充料必须填实。热缩或冷缩型终端除填充料填实外,还要在热缩或冷缩时注意排除管内气体,不留气隙,在两种介质的交界处要特别注意。
实验说明,热缩终端搬动后,局放试验的放电量会增大,再加热收缩局放又会减少。所以,热缩终端如发生电晕放电现象,一般经再加热收缩,消除气隙后,电晕放电现象就会消失。
如站内电缆沟浸水和通风不良,应采取排水、改善通风和保持站内环境清洁的措施。(以上文字内容节选自《电力电缆安装运行技术问答》)
参考文献:
[1]史传卿主编.电力电缆安装运行技术问答.北京:中国电力出版社,.扩展阅读:电晕放电(coronadischarge)是指气体介质在不均匀电场中的局部自持放电,是最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很小的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇