额定电流A的三相断路器,能挂接多少千瓦单相负载?
一、三相空开额定电流A如果接单相设备(零线扩端子排),能够容纳的功率为22千瓦以下的设备。三相空气开关如果接单相设备时,由于三相空气开关的额定电流I为A,加在单相设备两端的电压U为V,则单相设备消耗的功率P=IUcosΦ,由于功率因数cosΦ小于1,所以P<IU=*=00W=22KW,因此三相空开额定电流A如果接单相设备,能够容纳的功率为22千瓦以下的设备。二、空气开关(一)定义:空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
(二)工作原理空气开关脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
(三)主要作用在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
三、拓展知识
1、“三相空开额定电流A”,是指三个触头可以长期通过A以下的电流、而热保护元件不会脱扣、保护。2、空开额定电流,与负载的功率没有直接的关系,因为功率一定时、电流会随负载而出现变动,感性负载与电阻性负载电流也不同。所以应以电流为准。3、单相设备也是以电流为准的,这是选择开关的基本概念。4、“接V设备能接50KW”是不准确的,应该看设备的功率因数高低,最准确的数据,应该以实际电流为准的。至于V的设备也是如此,只要每一相电流不超过A,就是安全的。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇