(低压电容器)
2、什么是无功功率,为什么要无功补偿无功功率,就是只进行了电能形式的转换,而不是被消耗掉的功率。我们都知道,电气设备有阻性、容性、感性三种性质。阻性,很好理解,电阻形式的,电流通过阻性的元器件就是被消耗掉了的,例如电吹风机通过电阻丝把吹出来的空气加热,从而电能就转变成了热能。容性和感性就不一样了。容性,比如电容器,只是将电能储存起来了,在需要的时候还是可以释放出来的;感性也是,比如电抗器,是将电能转换成了磁场保存起来了,也是可以释放出来的。所以,从某种意义上来说,它们是不做功的,所以称之为“无功功率”。不过,无功功率并非无用功,它实际上是工业的基础。没有无功,只有阻性元器件产生的有功功率的话,根本无法建立起如今的工业繁荣。最常见的,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。所以,在正常情况下,用电设备不但要消耗有功功率,同时还需要从电源中取得无功功率。如果用电设备没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。如果用电设备没有足够的无功功率,向电网中索要无功功率,就会增加电网的损耗,加大线路的电压降,从而影响整个电网的正常运行。所以,基本上配电房里都会有电容补偿柜,用作就地补偿;而且供电公司一般要求电容补偿的功率因素达到0.9以上。当然,供电公司也不允许过多的无功输送到电网中,因为这样会导致线路的电压升高。所以,电容补偿柜一般都有个投切开关,投到“自动”档位,就可以根据实际情况投入所需要的电容数量了。(带电抗器的低压电容柜)3、电容补偿多少合适呢以一台kVA的变压器为例,一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般设计人员以30%来估算,即选取Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。下面就是针对一台kVA的变压器的无功补偿方案:无功补偿容量:kvar3×40kvar(20kvar20kvar)1×30kvar(20kvar10kvar)智能电容器数量:3台SWL-8MZS/-20.台SWL-8MZS/-20.10如果有电动机、变频器等设备,无功补偿的算法与变压器的算法又有些不一样了。也可以通过补偿前后的功率因素对比来计算所需的无功补偿容量,比如:某工厂的有功功率为KW,无功功率为Kvar,视在功率就是KVA,相应的功率因素就是/=0.6。查询无功补偿容量计算系数表,根据补偿前后找到相应的系数F。如补偿前为0.6,补偿后想达到0.95,可以查得系数F=1.再通过计算公式:有功功率*系数F,就等于所需要补偿的无功总量了。*1.=kvar。根据实际情况,可以适当放大一些余量,以防后续增添设备后无功不足。(无功补偿容量计算系数表)本文就介绍到这里,欢迎朋友们转发评论收藏。点击图片了解更多并联电容器规范解读
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇