二、继电保护的基本原理
能够区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态,找出存在差别的特征量。
电流增大:在故障点与电源间直接连接的电气设备上的电流会增大。→过电流保护
电压降低:系统故障相的相电压或相间电压会下降,而且离故障点越近,电压降低越多,甚至降为零。→低电压保护
电压与电流的比值Z会发生变化:系统正常运行时,Z基本上是负荷阻抗,其值较大,系统短路时,Z是保护安装处到短路点的阻抗,其值较小。→距离保护或阻抗保护
电压电流间的相位角会发生变化:正常20°左右,短路时60°~80°。→方向保护
出现序分量:接地故障时产生零序分量,非对称故障时产生负序分量。→零序保护、负序保护
有无差流:利用正常时流入电流和流出电流相等,I入=I出,差流近似为零,而短路时流入和流出不相等,I入≠I出,产生很大差流。→线路差动、母线差动、主变差动
非电量信号:利用非电气量的变化接通继电器相应的接点动作,发信号或跳闸。→瓦斯保护、压力释放、过热保护
总之,只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征,即可找出一种原理构成保护,且差别越明显,保护性能越好。