电鳗

首页 » 常识 » 问答 » 机电专业安全检查手册10中央变电
TUhjnbcbe - 2021/3/12 12:27:00
注:以下资料来自于网络,若有侵权请及时告知,以便及时删除,版权属于原作者,因表格较多建议在电脑上查看。

机电专业安全检查手册10----中央变电所安全检查表

序号

专业类别

检查大项

检查内容

检查依据

1

中央变电所安全检查表

一、硐室

井下中央变电所的地面标高比大巷(或井底车场)标高低于0.5m

《煤矿安全规程》第条

2

井下中央变电所的地面标高与大巷(或井底车场)标高一致的没有在防火门处设置挡水墙

3

井下中央变电所防火门处设置的挡水墙高度低于0.5m

4

井下中央变电所防火门处设置有挡水墙但影响了设备的检修运输安全

5

井下中央变电所机电硐室有滴水

6

井下中央变电所硐室过道存放无关的设备和杂物

7

井下中央变电所设备与墙壁之间距离不足0.5m的通道

8

井下中央变电所设备之间距离不足0.8m的通道

9

井下中央变电所峒室入口处未悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌

10

井下中央变电所机电峒室未采用不燃性材料支护

11

井下中央变电所机电设备硐室未设在进风风流中

12

井下中央变电所机电设备硐室深度超过6m采用扩散通风的硐室

13

井下中央变电所变电硐室长度超过6m时未在硐室的两端各设1个出口

14

井下中央变电所机电设备硐室出、入口宽度不得小于1.5m有瓦斯涌出

15

井下无人值班的中央变电所未关门加锁

16

井下中央变电所机电设备硐室照明亮度看不清设备铭牌

17

井下中央变电所个别机电设备设在回风流中的未安装甲烷传感器并实现甲烷电闭锁

18

中央变电所必须有独立的通风系统

19

井下中央变电所硐室未装设向外开的防火铁门

20

井下中央变电所硐室装设向外开的防火铁门全部敞开时妨碍运输

21

井下中央变电所硐室内未设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材

22

井下中央变电所的灭火器材数量与矿井灾害预防计划的规定不符

23

井下中央变电所的灭火器材有过期现象

24

井下中央变电所灭火器材压力不够

25

井下中央变电所灭火器材没有放在进风侧

26

井下机电硐室未纳入甲烷、二氧化碳等有害气体检查范围

1

二、电气设备

中央变电所配电变压器中性点直接接地

2

由地面中性点直接接地的变压器或者发电机直接向井下中央变电所供电

3

井下各水平中央变电所供电线路少于两回路

《煤矿安全规程》第条

4

井下中央变电所两回路来自同一母线段

5

井下各水平中央变(配)电所供电线路当任一回路停止供电时其余回路不能承担全部用电负荷

6

井下中央变电所供电线路少于两回路

7

井下中央变电所供电线路当任一回路停止供电时其余回路不能承担全部用电负荷

8

井下中央变电所供电线路一回路上带有其它负荷

9

井下中央变电所使用国家明令禁止使用或淘汰的危及生产安全的电气产品

10

井下中央变电所使用无煤安标志的产品

11

井下中央变电所处防爆电气设备有使用电压等级高于其额定电压等级

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

12

井下中央变电所电缆的使用电压等级高于其标称电压等级

13

高瓦斯矿井中央变电所使用的防爆磁力开关9#接线端接地

14

煤与瓦斯突出矿井中央变电所使用的防爆磁力开关9#接线端接地

15

中央变电所防爆使用的防爆磁力开关防爆外壳带电

16

中央变电所防爆电气设备动力线从开关控制进线装置出入

17

中央变电所防爆电气设备防爆外壳有裂纹失爆

18

中央变电所防爆电气设备防爆外壳开焊失爆

19

中央变电所防爆电气设备防爆外壳严重变形(变形长度超过50mm且凸凹深度超过5mm)失爆

20

中央变电所防爆电气设备防爆外壳外有锈皮脱落现象

21

中央变电所防爆电气设备防爆外壳外有锈皮脱落超过0.2mm失爆

22

中央变电所防爆电气设备防爆外壳内有锈皮脱落现象

23

中央变电所防爆电气设备防爆外壳内有锈皮脱落超过0.2mm失爆

24

中央变电所防爆电气设备隔爆室(腔)的观察孔(窗)的透明板松动失爆

25

中央变电所防爆电气设备隔爆室(腔)的观察孔(窗)的透明板破裂失爆

26

中央变电所防爆电气设备隔爆室(腔)的观察孔(窗)的透明板使用普通玻璃代替

27

中央变电所防爆电气设备隔爆设备隔爆腔直接贯通失爆

28

中央变电所防爆电气设备隔爆设备隔爆腔去掉了防爆设备接线盒内隔爆绝缘座失爆

29

中央变电所防爆电气设备开关闭锁装置缺闭锁销失爆

30

中央变电所防爆电气设备开关闭锁装置手把断不完好

31

中央变电所防爆电气设备开关闭锁装置缺手把不完好

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

32

中央变电所防爆电气设备开关闭锁装置变形损坏起不到闭锁作用的

33

中央变电所防爆电气设备静止部分防爆接合面与相应外壳容积对应的最大间隙大于0.3mm(外壳容积≤cm3平面结合面止口结合面Lmm,6≤L<12.5时)

34

中央变电所防爆电气设备静止部分隔爆接合面防爆接合面与相应外壳容积对应的最大间隙大于0.4mm(外壳容积≤cm3,平面结合面止口结合面Lmm,12.5≤L<25)

35

中央变电所防爆电气设备静止部分隔爆接合面防爆接合面与相应外壳容积对应的最大间隙大于0.5mm(外壳容积≤cm3,平面结合面止口结合面Lmm,L>25)

36

中央变电所防爆电气设备静止部分隔爆接合面防爆接合面与相应外壳容积对应的最大间隙大于0.4mm(外壳容积>cm3,平面结合面止口结合面Lmm,12.5≤L<25)

37

中央变电所防爆电气设备静止部分隔爆接合面防爆接合面与相应外壳容积对应的最大间隙大于0.5mm(外壳容积>cm3,平面结合面止口结合面Lmm,L>25)

38

中央变电所防爆电气设备快动门式的隔爆接合面的最小有效长度小于25mm

39

中央变电所防爆电气设备隔爆面有锈蚀(用棉纱擦后只留云影不算锈蚀)失爆

40

中央变电所防爆电气设备螺栓紧固的隔爆面缺少螺栓失爆

41

中央变电所防爆电气设备螺栓紧固的隔爆面缺少弹簧垫圈失爆

42

中央变电所防爆电气设备螺栓紧固的隔爆面弹簧垫圈未压平失爆

43

中央变电所防爆电气设备螺栓紧固弹簧垫圈的规格螺栓不相适应失爆

44

中央变电所防爆电气设备螺栓或螺孔滑扣失爆

45

中央变电所防爆电气设备螺栓和不透螺孔的配合紧固后螺栓和螺孔上剩余螺纹轴向长度小于弹簧垫圈厚度的1.5倍失爆

46

中央变电所防爆电气设备螺栓和不透螺孔的配合紧固后螺孔周围及底部厚度小于3mm失爆

47

中央变电所防爆电气设备同一部位螺栓螺母规格不一致失爆

48

中央变电所防爆电气设备钢紧固螺栓拧入螺母的深度不足螺栓的直径深

49

中央变电所防爆电气设备的沉孔钢紧固螺栓伸入螺孔长度小于该螺栓的直径

50

中央变电所防爆电气设备沉孔钢紧固螺栓铸铁、铜、铝件小于螺栓直径的1.5倍

51

中央变电所防爆电气设备沉孔钢紧固螺孔深度小于螺栓直径的1.5倍没有上满孔

52

中央变电所防爆电气设备沉孔钢紧固螺栓的螺孔深度不够上满孔后外露螺栓未加垫圈上紧

53

中央变电所电气设备防爆电动机接线盒盖上反

54

中央变电所防爆电气设备隔爆面上每平方厘米超过2个失爆(在规定长度及螺孔边缘至隔爆面边缘的最短有效长度范围内的缺陷对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于2mm的砂眼在隔爆面宽度40、25、15mm)

55

中央变电所防爆电气设备隔爆面上有每平方厘米1个砂眼现象(直径大于1mm、深度大于2mm的砂眼且在隔爆面宽度40、25、15mm)

56

中央变电所防爆电气设备隔爆面上机械伤痕宽度与深度不大于0.5mm剩余无伤隔爆面有效长度小于规定长度2/3失爆(在规定长度及螺孔边缘至隔爆面边缘的最短有效长度范围内的缺陷偶然产生)

57

中央变电所防爆电气设备隔爆面上涂有油漆存在失爆现象(有油漆时检查该处间隙不超过规定无油漆的接合面长度在接合面长度不小于规定长度2/3的不为失爆)

58

中央变电所防爆电气设备的电缆引入装置密封圈内径大于电缆外经超过1mm失爆

59

中央变电所防爆电气设备的电缆引入装置内径≤20mm的进线嘴内径与密封圈外径的差超过1mm失爆

60

中央变电所防爆电气设备的电缆引入装置内径>20mm、≤60mm的进线嘴内径与密封圈外径的差超过1.5mm失爆

61

中央变电所防爆电气设备的电缆引入装置内径大于60mm的进线嘴内径与密封圈外径的差超过2mm失爆

62

中央变电所防爆电气设备的密封圈宽度小于电缆外径0.7倍失爆

63

中央变电所防爆电气设备70平方毫米以下电缆的密封圈厚度小于电缆外径0.3倍失爆

64

中央变电所防爆电气设备的密封圈最小厚度小于4mm失爆

65

中央变电所防爆电气设备的密封圈的单孔内穿进多根电缆存在失爆

66

中央变电所防爆电气设备将密封圈割开套在电缆上失爆

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

67

中央变电所防爆电气设备的密封圈老化失去弹性间隙超标存在失爆(老化指龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色等现象)

68

中央变电所防爆电气设备的密封圈没有完全套在电缆护套(或铠装电缆铅皮)上存在失爆

69

中央变电所防爆电气设备的密封圈与电缆护套(或铠装电缆铅皮)之间有其他包扎物存在失爆

70

中央变电所防爆电气设备的密封圈和进线嘴之间有充填物存在失爆

71

中央变电所防爆电气设备的一个进线嘴内用多个密封圈存在失爆

72

中央变电所防爆电气设备带螺纹的电缆引入装置螺纹啮合小于5扣存在失爆现象

73

中央变电所防爆电气设备带螺纹的电缆引入装置螺纹部分长度少于8mm存在失爆现象

74

中央变电所防爆电气设备不用的进线嘴挡板放在密封圈里边存在失爆

75

中央变电所防爆电气设备不用的进线嘴缺密封圈存在失爆

76

中央变电所防爆电气设备不用的进线嘴缺挡板存在失爆

77

中央变电所防爆电气设备不用的进线嘴挡板直径比进线嘴内径小于2mm以上存在失爆

78

中央变电所防爆电气设备不用的进线嘴挡板厚度小于2mm存在失爆现象

79

中央变电所防爆电气设备不用的进线嘴挡板挡板直径在mm以上时厚度小于3mm存在失爆现象

80

中央变电所防爆电气设备不用的进线嘴挡板挡板用的不是镀锌挡板存在失爆现象

81

中央变电所防爆电气设备在用的螺旋式进线嘴缺金属圈存在失爆现象

82

中央变电所防爆电气设备在用的螺旋式进线嘴金属圈与进线嘴不匹配存在失爆现象(闲置的进线嘴可不用金属圈)

83

中央变电所防爆电气设备进线嘴压紧后没有余量存在失爆现象

84

中央变电所防爆电气设备进线嘴内缘压不紧密封圈存在失爆现象

85

中央变电所防爆电气设备进线嘴压紧后密封圈端面与器壁接触不严存在失爆

86

中央变电所防爆电气设备进线嘴密封圈存在能活动的现象失爆

87

中央变电所防爆电气设备压盘式进线嘴缺压紧螺栓失爆

88

中央变电所防爆电气设备压盘式进线嘴压紧螺栓未上紧存在失爆现象

89

中央变电所防爆电气设备压盘式进线嘴用一只手能使进线嘴明显晃动存在失爆现象

90

中央变电所防爆电气设备螺母式进线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位存在失爆现象

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

91

中央变电所防爆电气设备螺母式进线嘴用一只手的拇、食、中指3个指头使压紧螺母向旋进方向前进超过半圈存在失爆

92

中央变电所防爆电气设备的电缆在进线嘴处顺着电缆进线方向用一只手将电缆推动存在失爆现象

93

中央变电所防爆电气设备的高压铠装电缆接线盒使用绝缘胶没有灌到三叉口以上存在失爆现象

94

中央变电所防爆电气设备的高压铠装电缆接线盒绝缘胶有裂纹能相对活动现象存在失爆

95

中央变电所防爆电气设备的电缆的连接采用冷补的没有进行浸水试验存在失爆

96

中央变电所防爆电气设备的电缆的连接采用冷补的没有进行耐压试验存在失爆

97

中央变电所防爆电气设备的电缆的连接采用冷补的没有进行绝缘试验存在失爆

98

井下中央变电所使用的通讯电缆不使用接线盒连接

99

井下中央变电所使用的通讯电缆接线盒不采用本质安全或隔爆型存在失爆现象

井下中央变电所使用的照明电缆不用接线盒连接存在失爆现象

)井下压风机房使用的照明电缆用的接线不是本质安全或隔爆型的存在失爆现象

井下中央变电所使用的信号电缆不用接线盒连接存在失爆现象

井下中央变电所使用的信号电缆用的接线盒不是隔爆型的存在失爆现象

井下中央变电所使用的控制电缆不采用接线盒连接存在失爆现象

井下中央变电所使用的控制电缆用的接线盒不是隔爆型的存在失爆现象

井下中央变电所使用铠装电缆的连接不采用接线盒存在失爆现象

井下中央变电所使用铠装电缆的接线盒漏出芯线接头存在失爆现象

井下中央变电所电缆的末端存在有不接装电气设备等现象

井下中央变电所橡套、交联聚乙烯电缆护套损坏露出芯线存在失爆现象

井下中央变电所隔爆灯具存在电源与透明罩的联锁装置失灵现象

井下中央变电所防爆型灯具玻璃罩出现松动情况

井下中央变电所防爆型灯具玻璃罩出现裂纹情况

井下中央变电所防爆型灯具玻璃罩出现破损情况

井下中央变电所使用中的防爆电气设备的防爆性能未按规定每月检查1次

《煤矿安全规程》第条

井下中央变电所配电系统断电保护装置未按规定每6个月进行检查整定1次

井下中央变电所配电系统断电保护装置负荷变化时未及时整定

井下中央变电所主要电气设备绝缘电阻的未按规定每6个月检查1次

井下中央变电所接地电网接地电阻值未按规定每季度测定1次

井下中央变电所向局部通风机供电的井下变电所未采用分列运行方式

《煤矿安全规程》

井下中央变电所向采区供电的同一电源线路上串接的采区变电所数量超过3个

井下中央变电所无人值班的变电所没有巡检人员巡回检查

井下中央变电所实现地面集中监控并有图像监视的变电所硐室未关门加锁

井下中央变电所实现地面集中监控并有图像监视的变电所硐室没有巡检人员巡回检查

1

三、安全保护

井下中央变电所引出的高压馈电线上无短路保护

《煤矿安全规程》第条

2

井下中央变电所引出的高压馈电线上无过负荷保护

3

井下中央变电所引出的高压馈电线上无漏电保护

4

井下中央变电所控制高压电动机的高压设备无短路保护

5

井下中央变电所控制高压电动机的高压设备无过负荷保护

6

井下中央变电所控制高压电动机高压设备无接地保护

7

井下中央变电所控制高压电动机高压设备无欠压释放保护

8

井下中央变电所控制变压器的高压设备无短路保护

9

井下中央变电所控制变压器的高压设备无过负荷保护

10

井下中央变电所控制变压器的高压设备无接地保护

11

井下中央变电所控制变压器的高压设备无欠压释放保护

12

井下中央变电所井下配电网路无短路保护

《煤矿安全规程》

13

井下中央变电所井下配电网路无过流保护

14

井下中央变电所短路保护整定值超过额定电流的8倍以上

15

井下中央变电所过流保护整定值超过额定电流

16

井下中央变电所井下低压馈电线上未装设检漏保护装置

《煤矿安全规程》第条

17

井下中央变电所井下低压馈电线上未装设有选择性的漏电保护装置

18

井下中央变电所井下低压馈电线上装设有选择性的漏电保护装置不能自动切断漏电的馈电线路

19

低压漏电保护每天未对进行1次跳闸试验

20

控制低压电动机的设备无短路保护

21

控制低压电动机的设备无过负荷保护

22

控制低压电动机的设备无单相断线保护

23

控制低压电动机的设备无漏电闭锁保护

24

控制低压电动机的设备无远程控制功能

25

电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳没有保护接地

1

四、接地装置

井下总接地网上任一保护接地点的接地电阻值超过2Ω

《煤矿安全规程》

2

变电所的高压馈电线上无有选择性的单相接地保护

3

向移动变电站和电动机供电的高压馈电线上无有选择性的动作于跳闸的单相接地保护

4

井下中央变电所的主接地极没有埋没在水仓的水中

5

井下中央变电所的主接地极没有分别埋没在主副水仓的水中

6

井下中央变电所的主接地极没有每季度检查1次

7

井下中央变电所的主接地极没有检查记录

8

井下中央变电所的主接地极检查记录缺检修内容

9

井下中央变电所的主接地极检查没有牵引装置不利于安全检查

10

井下中央变电所的主接地极检查时同时把两个提出水面

11

井下中央变电所的主接地极不是采用的耐腐蚀钢板

12

井下中央变电所的主接地极厚度小于5mm

13

井下中央变电所的主接地极面积小于0.75m2

14

井下中央变电所的主接地极与母线不是采用焊接的

15

井下中央变电所的主接地极与母线的连接有脱焊现象

16

井下中央变电所的主接地极与母线的连接不是焊接的采用的螺栓不是镀锌的

17

井下中央变电所的主接地极与母线的连接不是焊接的采用的螺栓直径小于10mm

18

井下中央变电所的主接地极与母线的连接有松动现象

19

井下中央变电所与主泵房连接的安全通道杂物多不畅通

20

井下中央变电所与主泵房连接的安全通道门加有锁(或铁丝等捆绑)不利于紧急时逃生

21

井下中央变电所与主泵房连接的有把变配电设备放在泵房内的现象

22

井下中央变电所与主泵房连接的有把变配电设备直接放在泵房的地板上的现象

23

井下中央变电所内的电气设备没有编号管理

24

井下中央变电所内的联络开关没有明显的区分标记

1

五、基础管理

井下中央变电所煤矿用阻燃电缆未进行阻燃性能试验

2

井下中央变电所无岗位安全生产责任制

《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行》表8—1

3

井下中央变电所无操作规程

4

井下中央变电所无停送电管理制度

5

井下中央变电所无设备检修制度

6

井下中央变电所无要害场所管理制度

7

井下中央变电所无电气试验测试制度

8

井下中央变电所无干部上岗检查制度

9

井下中央变电所无供电系统图

10

井下中央变电所无设备包机制度

11

井下中央变电所无交接班制度

12

井下中央变电所无交接班记录

13

井下中央变电所无保护试验记录

14

井下中央变电所无设备检修记录

15

井下中央变电所无漏电试验记录

16

井下中央变电所无远方人身电阻试跳记录

17

井下中央变电所操作规程与实践操作不符

18

井下中央变电所未执行岗位责任制

19

井下中央变电所设备包机制度不完善

20

井下中央变电所未执行交接班制度

21

井下中央变电所巡回检查制度缺少电气设备

22

井下中央变电所保护试验制度缺少试验周期

23

井下中央变电所保护试验记录存在漏填现象

24

井下中央变电所保护试验记录存在代填现象

25

井下中央变电所保护试验人员未签字

26

井下中央变电所要害场所管理登记薄存在代填现象

27

井下中央变电所供电系统图与实际不符

28

井下中央变电所设备运转记录存在漏填现象

29

井下中央变电所设备检修记录存在漏填、代填现象

30

井下中央变电所干部上岗记录显示上岗人员未按规定周期上岗

31

井下中央变电所交接班记录存在漏填现象

32

井下中央变电所交接班记录存在代填现象

33

井下中央变电所外来人员登记记录存在代现象

34

井下中央变电所漏电试验记录存在漏填现象

35

井下中央变电所漏电试验记录存在代填现象

36

井下中央变电所远方人身电阻试跳记录存在漏填现象

37

井下中央变电所远方人身电阻试跳记录存在代填现象

38

井下中央变电所标注的整定值与实际不符

39

井下中央变电所供电系统图整定值标注与实际不符

40

井下中央变电所高压电气设备和线路的修理和调整未由电气操作工进行

《煤矿安全规程》第条

41

高压电气设备和线路的修理和调整工作未执行工作票

42

井下中央变电所高压电气设备和线路的修理和调整工作没有施工措施

43

高压电气设备和线路的修理和调整工作施工措施未审批

44

井下中央变电所高压电气设备和线路的修理和调整工作的专职人员未学习施工措施

45

井下中央变电所无绝缘手套

46

井下中央变电所的绝缘手套超过6个月没有检验

47

井下中央变电所的绝缘手套电压等级与实际使用的电压不符

48

井下中央变电所的绝缘手套有漏气现象

49

井下中央变电所没有配备高低压验电器

50

井下中央变电所配备的高低压验电器与实际使用的电压等级不符

51

井下中央变电所配备的高压验电器超过6个月没有检验

52

井下中央变电所配备的高低压验电器有光无声

53

井下中央变电所配备的高低压验电器有声无光

54

井下中央变电所配备的高低压验电器无声无光

55

井下中央变电所没有配备绝缘靴

56

井下中央变电所配备的绝缘靴超过6个月没有检验

57

井下中央变电所的绝缘靴有漏气现象

58

井下中央变电所没有配备绝缘台(或板)

59

井下中央变电所配备的绝缘台(或板)超过1年没有检验

60

井下中央变电所配备的绝缘台(或板)有明显的老化龟裂现象

61

井下中央变电所电气作业人员未持证上岗

62

井下中央变电所配电工未持证上岗

63

配电工在井下中央变电所运行期间脱岗

64

配电工对井下中央变电所供电方式说不清楚

65

配电工对井下中央变电所一回路停电后操作程序说不清楚

66

配电工对井下中央变电所双回路停电后操作程序说不清楚

67

井下中央变电所配电工对什么时侯合联络开关说不清楚

68

配电工对送电时操作程序说不清楚

69

井下中央变电所配电工对停电时操作程序说不清楚

70

配电工对井下中央变电所供电负荷说不清楚

71

配电工对井下中央变电所供电高压电压说不清楚

72

配电工对井下中央变电所高爆开关的额定电流说不清楚

73

配电工对井下中央变电所供电低压电压说不清楚

74

配电工对井下中央变电所低压开关的额定电流说不清楚

75

配电工对中央变电所高低压供电电气保护说不清楚

76

配电工对井下中央变电所高低压供电电气保护哪些需要试验说不清楚

77

配电工对井下中央变电所高低压供电电气保护怎样试验说不清楚

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 机电专业安全检查手册10中央变电