电鳗

首页 » 常识 » 预防 » 为什么不可以带负荷拉刀闸
TUhjnbcbe - 2021/3/2 17:49:00

一、什么是带负荷拉刀闸?

刀闸也叫隔离开关,其作用是在电气连接部位形成明显的断开点,所以隔离开关一般所承受的工频电流值不会太大,而在切断负荷电流的瞬间,电气会拉弧,电流值会变得较大,远远超过隔离开关的负荷电流,同时会产生高温,因此电力系统中不允许带负荷拉隔离开关。

一般情况下,采用的是断路器来开断电流。拆除或安装带负荷拉刀闸是性质恶劣的误操作,由于隔离开关(刀闸)没有灭弧装置,在线路断路器没有断开时,误拉隔离开关会造成电弧伤人.烧坏设备及相间飞弧短路,严重时将引起重大事故,那是很危险的了。

二、为什么不可以带负荷拉刀闸?

刀闸也叫隔离开关,其作用是在电气连接部位形成明显的断开点,所以隔离开关一般所承受的工频电流值不会太大,而在切断负荷电流的瞬间,电气会拉弧,电流值会变得较大,远远超过隔离开关的负荷电流,同时会产生高温,因此电力系统中不允许带负荷拉隔离开关。

一般情况下,采用的是断路器来开断电流。

用电负载大多是感性的,电感性负载的特点就是电流不能突变(有一个磁场储能释放的过程)。

刀闸(闸刀)在电力系统一般只作为明显的“断开点”,起到隔离作用,所以学名叫“隔离开关”。

刀闸不具备断路器(俗称“开关”)那样强大的灭弧能力,如果用闸刀直接开断较大的感性电流,就会造成电弧无法熄灭,烧坏设备,危机人身安全,甚至造成短路故障。所以规定先拉开关后拉刀闸。只有几种特殊情况可以直接拉刀闸(例如:空载母线,母线PT,容量不大的空载变压器等)。如果是纯电阻电流是可以直接用刀闸操作的。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 为什么不可以带负荷拉刀闸