电鳗

注册

 

发新话题 回复该主题

单相电和三相电电流大小 [复制链接]

1#

三相电与单相电的负载电流计算:

对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流。P为电机功率。U为相电压,一般是V。cosφ是电机功率因素,一般取0.75。

对于三相平衡电路而言,三相负载的电流,是指每相各自的电流。三相四线中已知各相线电流,总功率为三相功率之和,P=Pa+Pb+Pc=UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc。式中Ua=Ub=Uc为负载相电压,我国标准为V,Ia、Ib、Ic为各相线电流,cosφa(b、c)为各相的额功率因数。如三相负载对称,则总功率为:

P=√3UIcosφ是中U为线电压、I为线电流、cosφ为电路的功率因数,一般取0.85。通过上述公式就可以计算出电流了。现在选铜导线面积:铜线一般是1平方毫米可以承受6A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以5A的电流来选型),理论上1平方毫米能通过10A的负载电流,实际上以1平方毫米以5A的电流来选型已经留有余量了,确保安全。

计算出来了线电流了就可以根据电流大小和其他的条件选择导线。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

两相电其实相当于三相电的断相,两相电很容易烧毁电器。

1KW单相和三相设备电流估算:

单相电机1KW工作电流约为6A。

计算:单相1KW额定电流I=P/UcosΦ=1/0.22/0.8=5.7A

 

三相电机1KW工作电流约为2A。


  

计算:三相1KW额定电流I=P/1.UcosΦ=1/1./0.38/0.8=1.9A。