CV,CV故障代码新1 [复制链接]

1#

新CV-,CV-,CV-A故障代码说明

30:检测出暂存器发热异常,电梯停止后SMC跳闸。

31:检测出Q7回路异常,SMC跳闸,大电容,模块,高保。

32:检测出IPM异常,SMC跳闸。

33:检测出BCU基板连接器脱落,SMC跳闸。

34:MC不能接通,SMC跳闸。

35:充电电压确立不足,SMC跳闸。

36:MC异常断路,SMC跳闸。

37:电动机不能控制,SMC跳闸。

38:检测出马达过电流,SMC跳闸。

39:检测出过电压异常,SMC跳闸。

3A:正常运行方向改变时或点检运行停止时,接触器不能断开。GB标准对应,SMC跳闸,无法重新启动。

3B:停止是主回路电流信号《MCC》无法断开,GB标准对应,SMC跳闸,无法重新启动。

3C:检测出LZN粘连异常,SMC跳闸,无法重新启动。

3D:检测出LZN线异常断。

3E检测出SC粘连异常,SMC跳闸,无法重新启动。

3F:检测出DCR匹配性异常,《XDC与DCRA信号不一致》SMC跳闸,无法重新启动,R8电阻=15k,到pu7=90v。

40:检测出着床限位开关的匹配性异常,SMC跳闸,平层开关油污灰尘。

41:检测出马达发热异常,电梯停止使用后SMC跳闸。

42:检测出运行门开放异常,SMC跳闸。

43:检测出方向限制的限位开关异常SMC跳闸。

44:检测出制动器异常释放,SMC跳闸不能重新启动。1BK,1BK接触器nc检测点异常,或者是抱闸小开关短接不良,到I/O信号点没有,安川主机常开点,东芝主机常闭点。

45:检测出制动器异常释放,SMC跳闸,抱闸小开关不同步。

46:检测出DT-DC匹配性异常。

47:检测出XDC-DCR的匹配性异常SMC跳闸,=18ds,=门机继电器。

48:检测出DC-18DS的匹配性异常SMC跳闸。

49:UPLS或DNLS动作,但LSA、LSB、LSC关闭。检测出着床开关异常SMC跳闸,平层开关或2F-4无电。

4A:DCU使用时因DCU重起3次,DCUEH故障或DCUSLSERR仍未消除。SMC跳闸

4A④:检测出1小时内出现3次门单元增量返回异常《故障65》SMC跳闸《切断FDS时不检测》《只使用于DCU》

4C:检测出RLR粘连异常,SMC跳闸无法重新启动。

4D:检测出RLR断线异常,SMC跳闸无法重新启动。

4E:检测出非常电动运转时,安全回路继续电器的焊着。SMC跳闸无法重新启动。

50:检测出LSA、LSB、LSC与轿厢位置脉冲匹配异常。SMC跳闸。

51:启动时的脉冲补偿调整时,检测出脉冲偏差MM以上,SMC跳闸

52:在运行中脉冲在进行方向不前进SMC跳闸。

53:检测出轿厢位置脉冲和绝对位置检出开关《5LS、6LS》整合性异常SMC跳闸。

54:钢丝绳打滑,曳引轮绳槽磨损或钢丝绳变细,

60:检测出SLS增量返回。

61:用SLS试验传送检测出测量点ERROR。

62:与COPE的增量返回异常持续了2秒钟。

63:HCU测量点故障持续了5秒钟。

64:与COPE的增量返回异常持续了2秒电梯停止后SMC跳闸。

65:门机控制单元增量返回异常持续了2秒钟《切断FDS时,不检测》《只适用于DCU》。

70:检测出钢索打滑,SMC跳闸不重新启动。

71:检测出启动异常,SMC跳闸。

72:检测相互着床异常,SMC跳闸

73:检测出终端层减速不能,SMC跳闸

74:低速控制时,检测出速度异常,SMC跳闸。

75:卷扬机脱离,SMC跳闸。

76:检测出终端层减速异常,SMC跳闸。

77:检测出大直电流。

78:磁极推定超时错误。

79:检测出马达PG断线异常,或要加接地。

7A:尽管钢丝绳伸长动作持续1秒,但因为达不到底部位置,钢丝绳伸长已终止。

7B:Z脉冲位置矫正。

80:SM跳闸后,尽管经过了一定时间《NELTDAT》也不能到达层水平面,由此根据SMSI,作为故障。

81:SM跳闸后,即使试了3次重新启动,也无法到达层水平面,根据SMSI作为故障。

82:1小时以内发生了2次SM跳闸,由此根据SMSI作为故障。

83:SCC断开CC断开或者XNVT断开的状态持续了25秒钟。

84:WDT复活处理中断,使用CPU停止。

85:抱闸制动力不足,PU显示"BE",轿顶需加KG配重。

90:检测出检查综括数据异常,因此停止电梯后,使WDT跳闸。

91:由于用PDSET,读入的脉冲值和在工厂内设定的脉冲值的差超过了公差范围,将PDSET结束,楼高参数被改不对。

92:用PDSET确认了的楼层数与在工厂内设定好了的楼层数不一致,因此将PDSET结束。

93:在PD中,由于CC断开或者门开放了,因此结束PDSET结束。

94:用PD做成的数据向E2RROM的写入失败。

95:由于18DS的接触不良。使得门反转动作运行了3次。

96:由于DC的接触不良,使得门反转动作进行了3次。

97:建议远程监控,检测出不开门,在有呼梯状态门关闭一分钟。