事件经过
山西某发电有限责任公司两台发电机为哈尔滨电机厂生产,型号为QFSN--2YHG,机组额定容量MW,主变的型式为户外、双绕组、强迫油循环风冷、单相油浸电力变压器,型号为DFP-/,生产厂家为保定天威保变电气股份有限公司,于年7月投产。一号机组最近于年5月7日15时57分按调度令启动并网。
年5月15日15时,运城地区小雨天气,一号机机组投AGC,负荷稳定MW,主变三相电流(A相A、B相.A、C相A),主变冷却器三相均为第二组运行(第一组投“备用”),机组运行正常。
15时10分36秒毫秒,“一号发变组非电量保护”光字牌报警,一号发变组保护C柜“本体轻瓦斯A相”报警。主变三相电流、温度均正常(主变三相电流为A相A、B相.A、C相A;各相绕组温度与油温:A相绕组温度为46.6℃、油面温度分别为37.6℃和41.8℃,B相绕组温度为52.3℃、油面温度分别为46.4℃和44.4℃,C相绕组温度为61.3℃、油面温度分别为48.1℃和47.9℃)。值长立即汇报生产值班领导、通知相关专业人员进行检查。
15时19分53秒93.7毫秒,主变差动速断保护动作;15时19分53秒.7毫秒,主变差动保护动作;15时19分53秒.7毫秒,主变A相重瓦斯跳闸,锅炉MFT,机组跳闸。
就地检查发现一号主变A相压力释放阀动作喷油,喷至冷却器控制柜端子箱起火,立即灭火。灭火后发现变压器箱体轻微变形。
一号主变A相现场检查情况
值长汇报山西省调“电厂一号机组因主变故障而跳闸,具体原因待查,事故原因查清后再详细汇报”;汇报山西公司值班人员,汇报山西公司生产运营部。
15时28分值长汇报集团公司生产调度中心。
16时04分一号汽轮机转速到零,投入盘车,盘车电流35A,挠度6丝,汽轮机正常停运。
故障录波分析
调取一号发变组故障录波器录波图,发现15:19:ms一号主变高压侧A相电流和主变高压侧中性点电流升高,经过约30ms主变高压侧A相电流达到最高值5.A(二次值),主变高压侧中性点电流最高值5.A,主变高压侧A相电压降低至19.V(额定57.74V)。如图1、图2所示。
图1一号主变A相故障录波图1
图2一号主变A相故障录波图2
初步原因分析
根据发变组保护动作和故障录波图情况,初步判断主变跳闸原因为主变A相内部故障引起,具体原因还需进行变压器内部检查。
初步处理情况
1、一号机组已停运,16日01时30分发变组转检修。
2、变压器故障后,取一号主变油样并进行色谱分析化验,化验结果总烃、乙炔、氢气超标。
3、变压器厂家保定天威保变电气股份有限公司根据变压器型号参数匹配,山西武乡电厂有一台变压器符合要求,计划借用恢复系统。
4、故障变压器返回厂家检修,进一步查明故障原因。待原因查明后,制定其他变压器的检修检查方案。
5、制定二号主变运行防范措施:
5.1变压器围栏门上锁挂牌,禁止无关人员进入;
5.2变压器轻瓦斯动作后,运行人员立即手动打闸;
5.3在压力释放阀处加装导流管,引至卵石坑。