时序控制器是辅锅炉燃烧时序控制的核心部分。它根据起动信号发讯器送来的电信号来接通或切断电路,或者根据规定的时间来接通或断开电路,用以实现预扫风、预点火、点火及转入正常燃烧等一系列时序动作。广泛采用的时序控制器有两大类,即有触点时序控制器和无触点时序控制器。多回路时间继电器结构原理图有触点时序控制器有多回路时间继电器和凸轮式时序控制器。图示为多回路时间继电器结构原理图,它主要是利用标度盘上的爪形块来控制相应的微动开关,用以控制时序电路。当线圈5通电时,离合器啮合,同步电机带动标度盘11转动,标度盘上的爪形块将按规定的顺序使相应的微动开关闭合或断开,控制有关电路。当标度盘转过°时,最后一个标度盘的爪形块切断同步电机的电源使其停转乙按下停炉按钮或锅炉在运行时出现故障自动停炉时,控制线圈5断电,离合器脱开,在复位弹簧13作用下标度盘回零。松开锁紧螺母14可单独转动每一个标度盘,调整相应的微动开关闭合或断开时间以满足时序动作的要求,调整后再把螺母14锁紧。不同类型的辅锅炉燃烧时序控制系统的功能完善程度不同,多回路时间继电器标度盘的个数不同,转动一周所需要的时间也不同。在本例中标度盘有6个,分别控制6个微动开关,其转一周需要60s。在使用过程中应特别注意的是,在微动开关动作时间调整好后一定要把锁紧螺母14锁紧,否则标度盘与轴相啮合的细齿会磨损,标度盘会产生相对滑移,这样控制电路的时序动作就会紊乱。凸轮式时序控制器的工作原理与多回路时间继电器相似。同步电机经减速装置带动一根凸轮轴转动,于是固定在凸轮轴上的若干凸轮片将依次使微动开关动作。改变凸轮片相对于凸轮轴的位置可调整相应的微动开关的动作时间。

无触点时序控制器是利用RC延时环节来实现的,通常把RC的充放电回路加在晶体管的基极电路中,利用晶体管的开关特性使继电器通电动作或断电释放,如图2所示。

图(a)为单管延时释放电路。开关K闭合时,电容C被旁路,晶体管立即导通,继电器J通电动作。当K断开时,电源向电容充电,在一段时间内经晶体管基极的充电电流较大,晶体管保持导通,继电器J保持通电。随着电容的充电,电容两端电压不断升高,充电电流不断一减小,晶体管集电极电流减小,经ts的延时后继电器J释放。图(b)是继电器延时通电电路。当开关K闭合时,电容C被旁路,晶体管立即截止,继电器立即断电释放。当K断开时,电源向电容充电,起初充电电流较大,晶体管基极电流近似为零,以后随着电容C两端电压的升高,晶体管基极电流不断增大,经一段延时后,基极电流增大到使晶体管导通,继电器J通电动作。晶体管延时开关电路的延时时间取决于电路的时间常数T及继电器的动作电流。晶体管延时开关电路的延时时间可以从一秒到几十秒内进行无级调整。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇